Pir bewegingssensor
Ik heb de pir bewegingsmelder. Die wil ik gebruiken om twee calex schakelaars te bedienen. Dat werkt wel. Zolang er beweging is moeten de schakelaars aan blijven, wanneer er 10 minuten geen beweging is moeten ze uit. De bedoeling is dat ze heaters bedienen die niet onnodig aan moeten blijven. Ik heb daarom een smart routine gemaakt bij beweging worden de calex schakelaars aangezet, 10 minuten timer en dan gevolgd door de twee schakeaars uit te zetten. Wanneer er tussentijds beweging is moeten de schakeaars aan blijven, maar ze gaan steeds uit na die 10 minuten en bij beweging weer aan. Niet handig want de heaters moeten dan met een afstandsbediening aan worden gezet. Wat doe ik verkeerd?
Opmerkingen
3 opmerkingen
Hi Marcel,
Hetgeen je beschrijft is eenvoudig te verklaren. Het probleem ligt bij de beperkingen van batterijgevoede PIR-sensoren. Zo'n sensor heeft na detectie een hersteltijd van ongeveer één minuut (om de batterij te sparen), waarna deze uitschakelt en pas opnieuw activeert bij een volgende beweging.
In de Smart-automatisering die je hebt ingesteld, heb je een timer van 10 minuten ingesteld. Hierdoor ontstaat het volgende scenario: de PIR-sensor is na zijn cyclus al klaar voor een nieuwe detectie, maar de 10-minuten timer blijft actief en wordt niet door de PIR-sensor gereset. Deze timer moet eerst volledig verlopen voordat een nieuwe bewegingsdetectie door de PIR-sensor wordt verwerkt en een nieuwe 10-minuten timer wordt gestart. Bewegingen die binnen deze 10 minuten plaatsvinden, resetten de timer dus niet, waardoor nieuwe detecties pas na het voltooien van de 10 minuten weer effect hebben.
De oplossing in dit geval zou een ‘presence sensor’ (aanwezigheidsdetectiesensor) zijn. Zo’n sensor kan de smartplug ingeschakeld houden zolang er beweging wordt gedetecteerd. Dit zorgt er ook voor dat een ingestelde timer, bijvoorbeeld 10 minuten, steeds opnieuw wordt gestart bij een continue of een nieuwe bewegingsdetectie.
Op dit moment hebben we helaas nog geen ‘presence sensor’ in ons assortiment, al zijn we bezig met de ontwikkeling hiervan, samen met andere nieuwe typen sensoren. Helaas kan ik je nog geen precieze beschikbaarheidsdatum geven.
Aanvullende tip:
Controleer het maximale en continue vermogen van de aangesloten heaters zorgvuldig. Hoewel een smartplug doorgaans een belasting van 16 ampère aankan, is dit meestal slechts voor korte periodes. Aangezien heaters vaak een hoog vermogen hebben, is het verstandig ervoor te zorgen dat de continue belasting niet meer dan 80-90% van het maximale vermogen van de smartplug bedraagt.
Met vriendelijke groet,
Brian - Calex Community Team
Hi Brian bedankt voor deze info.
Ik zou al geholpen zijn wanneer een volgende beweging het lopende scenario af zou breken, en het scenario opnieuw zou starten. Ik weet niet waar de intelligentie van deze scenes bewaard wordt, maar het lijkt me niet dat deze in de PIR zit? Ergens in de cloud? Nu is het zo dat bij iedere beweging (dus iedere minuut) een extra scenario wordt gestart. Het is dus niet zoals jij zegt dat pas na 10 minuten het scenario opnieuw wordt gestart. Doordat vrijwel iedere minuut door de beweging een nieuw scenario wordt gestart, resulteert dit na 10 minuten dat aflopende scenarios iedere minuut de heaters uitzetten.
De heaters nemen een vermogen van plm 2600 watt (lees ik ook uit de calex schakelaar app), dus volgens mij is dat nog ruim binnen de marge?
Groet Marcel
Hi Marcel,
Een deel van het probleem is inderdaad dat een nieuwe detectie van de PIR-sensor binnen een lopende timer deze timer niet onderbreekt of herstart. Pas als de lopende timer is verstreken kan een volgende timer worden gestart. Wat je zegt dat er op basis van het aantal bewegingsdetecties binnen een lopende timer toch nieuwe timers worden gezet is wel vreemd, ik ga dat intern nog even nader bekijken.
Deze werking wordt zowel bepaald door de aansturing vanuit de PIR-sensor zelf alsmede de functionaliteit die hier aan gekoppeld is in het cloud platform.
Een wijziging in deze werking heeft een dusdanige impact op het platform dat we dit helaas niet kunnen veranderen voor de huidige PIR-sensor.
Links of rechtsom is hetgeen je wilt bereiken niet goed te realiseren met deze PIR-sensor. De ‘presence sensor’, zoals in mijn vorige reactie gemeld, zal hier een oplossing kunnen bieden.
Betreft het vermogen van je heater. Dit vermogen zou dan geen issue moeten opleveren met de smart plugs.
Brian.
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.